别墅中的烟感、温感按照规范是否可接入智能家居中?
别墅中的烟感、温感按照规范是否可接入智能家居中?按照14X505-1 61页D类系统的做法是不适合别墅群的设计?请各位同仁给予帮助,谢谢!没有说D类系统的做法不适合别墅群的 别墅中的烟感、温感按照规范是否可接入智能家居中?
不行,火灾系统独立。 感谢@树欲静而风不止 的回复,别墅群中只有新改造的一户设计了烟感、温感,像这种情况按照规范如何处理? dianqihtb87815 发表于 2016-7-15 09:31
感谢@树欲静而风不止 的回复,别墅群中只有新改造的一户设计了烟感、温感,像这种情况按照规范如何处理?
就按D类系统设计,简单些 好的·树欲静而风不止 别墅中还需要设计手报吗?