寿司丁 发表于 2016-7-14 14:49:56

请问下现在电气火灾监控系统的做法?

如图所示,目前低压柜中设置了电气火灾监控探测器是强制要求吗?如果不是,是否算增加了费用,通常做法只是在一级配电箱内设置。

rainmen_73 发表于 2016-7-14 16:46:30

参照GB50016-2014的10.2.7条

树欲静而风不止 发表于 2016-7-14 16:57:37

你如果在一级配电箱做了,这里也可不做,但推荐首端

290651576 发表于 2016-7-14 20:24:29

推荐在低压柜做。。不是所有的回路都设置的。