yan426426 发表于 2016-7-14 08:13:48

柴油发电机机组整套价格 几乎接近排烟管施工价格?有这样设计的吗?

本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。询价发电机供货商报价是54万左右(康明斯),暖通专业给发电机设计的排烟管预算造价就要41万(人工+材料+机械费)及以上,双层304不锈钢材质1mm厚,中间100mm厚保温棉。排烟管价格接近机组(54万)的价格了,机组的价格54万还只是面价不是成交价。

排烟管从地下一层通往屋面,26层高层,层高103米左右。

难道排烟只能排往屋面吗?没有其他出口了吗?为什么不思考将发电机设计成无烟型或者烟气处理后从最低层(如1层)排出。难道同规格(600KW)的机组有烟和无烟价格相差很大吗?

云溪2 发表于 2016-7-14 08:46:45

我们都是从一楼就排出去了,那个柴油机一年也用不到一次,能有几大个污染

树欲静而风不止 发表于 2016-7-14 08:49:10

为什么通到屋面,是当地环保部门要求?

超大哥 发表于 2016-7-14 09:30:11

可以做砖砌烟道排烟吧

nicebin 发表于 2016-7-14 09:34:59

柴发的废气经过就地处理后,可以低层就近排放的。

yan426426 发表于 2016-7-14 11:12:45

树欲静而风不止 发表于 2016-7-14 08:49
为什么通到屋面,是当地环保部门要求?

这个印象中好像要从最高处排出。。依据目前找不到

yan426426 发表于 2016-7-14 11:13:54

超大哥 发表于 2016-7-14 09:30
可以做砖砌烟道排烟吧

暖通专业说砖砌烟道不行,我这个工程要砖砌烟道中在做排烟管

东海龙王 发表于 2016-7-14 11:25:01

做个消烟池,从地面层排出

云溪2 发表于 2016-7-14 11:30:09

你问问暖通专业,那要是迪拜塔可该怎么搞

树欲静而风不止 发表于 2016-7-14 11:31:17

yan426426 发表于 2016-7-14 11:12
这个印象中好像要从最高处排出。。依据目前找不到

我们做了好多柴油发电机房,没有一个出高层屋面的,都是一层就排了

D800-1~8 发表于 2016-7-14 13:52:01

有的东西让设计一搞,反而搞砸了

交给设备厂家搞搞倒是简单

z405664385 发表于 2016-7-14 14:43:59

一般排到地面就可以了,方案的时候选址很重要,

yis359574718 发表于 2016-7-14 15:56:18

我们也是低排

西门最无语 发表于 2016-7-14 18:06:29

刚刚问了一下我们暖通,要高出屋面

290651576 发表于 2016-7-14 20:30:41

措施要求,到屋面啊 。。我们都是这样要求的。