对防火规范10.2.5真是无语
本帖最后由 yjgabc 于 2016-7-13 15:00 编辑新版防火规范10.2.5条:“配电箱及开关应设置在仓库外。”真是无语。
手头有个项目,将近1万平米的库房,开敞大库房,里面有货梯,有楼梯间。规范不允许配电箱和开关放在库房内。
实在是霸道条文。货梯的配电箱放在室外?配电箱不放在库房,我用配电柜可以不?开关指的是照明开关还是断路器?规范中的“仓库”是狭义的还是广义的?比如1万平米的库房,里面有其他的非库房功能,难道也不允许放配电箱?
坛友们如何处理这条?
建议建筑专业合适位置设置配电小间 树欲静而风不止 发表于 2016-7-13 15:04
建议建筑专业合适位置设置配电小间
要是按狭义理解“库房”还行,堆放货物的房间叫库房;要是按广义理解库房,整个建筑都叫库房,就全完了 我也碰到了,也是近一怎么万平方,配电箱全部放在外面,配电小间你就不要想了,人家里面功能都划分好了,怎么可能随随便便划给你,最后就防火卷帘的控制箱放在仓库里,要是这个控制箱再放外面实在是没办法了, 不是强条。
可以理解为“可燃物品的库区”不应有配电箱和开关。
zz_1973 发表于 2016-7-13 15:31
不是强条。
可以理解为“可燃物品的库区”不应有配电箱和开关。
是的,丙类以上的仓库一般都是可燃物了 本帖最后由 云溪2 于 2016-7-13 18:45 编辑
可燃材料库房得配电箱柜肯定是要放在库房外墙的,不可燃的应该不用吧,功能很多的话,就让建筑专业细分名称,不要统统都叫库房