住宅小区围墙灯,一般采用什么接地系统?
一住宅小区的围墙灯,是否需要采用TT系统接地?配2根线带RCD,每盏围墙灯单独做接地?但是围墙灯一般数量相对比较多,而且也没有基础部分,做起来比较困难。还是采用传统的TN-S系统带漏电保护? 个人觉得用TT吧看楼下大神来解答 详见 GB16895.28-2008 建筑物电气装置 第7-714部分 特殊装置及场所的要求 户外照明装置如果选用II类电击防护灯具,灯具本身不需要接地,出线回路仍然要设RCD.
如果选用I类灯具,灯具本身需要接地。如线路较长,过电流无法防护接地故障则要设RCD.
TT系统中现场设备可以共用PE线。
围墙灯数量多、供电距离远可参考路灯供电。