290651576 发表于 2016-7-7 21:01:00

审查意见分享。

本帖最后由 290651576 于 2016-7-7 21:07 编辑

审查意见:地电施配电系统图:消火栓泵、喷淋泵等55kW及以上的电动机应测量交流电流。违背GB/T 50063-2008第3.2.1条。

电话沟通,要在电机回路设置电流表。05SDX006/P54 改进措施。




回复:GB/T 50063-2008使用范围



1.在低压配电柜已经设置三相电流表,是否满足要求?
2.想咨询下同行这个电流测量是必须低压柜和电机回路都要设置么?




小颜19841022 发表于 2016-7-8 09:44:12

表示同样被审图的提过这条意见