消防控制室在变电室的正上方
消防控制室在变电室的正上方,有问题吗?上下隔一层土建楼板。有规范要求不行吗 不可以,强条! 建规:8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
4 疏散门应直通室外或安全出口。
5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506 的规定。
不可以与变配电房贴邻,有的地方多做一层楼板也可以通过审查。。。
http://news.ifeng.com/a/20150507/43708018_0.shtml “该变电站是福州市大型220千伏变电站之一,专家们选择对南门变电站及周边小区作为监测点,对工频电磁场进行监测。根据监测结果显示,现场电场强度分别为0.1伏/米、0.07伏/米和0.06伏/米,这些数据仅为国家环境保护行业标准限值4000伏/米的四万分之一。现场磁感应强度的实测数据仅为1.5微特斯拉、0.22微特斯拉和0.094微特斯拉,而国家环境保护行业标准限值为100微特斯拉。这些数值都远远低于国家规定的标准,甚至与一些家用电器的电磁环境相当。” “按照国家标准,只有频率达到10万赫兹以上才有可能产生电磁辐射。目前,国内电力输变电设备的频率只有50赫兹,不会产生辐射,它产生的电磁场,称为极低频电磁场或者叫工频电场、工频磁场,属于感应电磁场,而不是辐射场。” cw8296412 发表于 2016-7-7 10:09
建规:8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设 ...
按一般审图理解,变压器算电磁干扰。。。没有规范支持{:1_437:} 为什么审图提出来消控室不能和配电房贴临,依据就是建规{:1_430:} 3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
审图如果提出来,你就要仔细计算电磁场了。
据我目测,会算变压器、母线、配电房周围电磁场的人只占1%
供楼主参考的结论:
电压10kV 很低、电场影响很小很小;
电流3200A以下 也不高,并且都是密集母线、母线外壳为钢最好,距离消控设备2m远,影响很小。
楼板里钢筋已经屏蔽了绝大多数电磁场。影响极小。
消防电子元器件本身要经过电磁兼容试验合格。
再不放心,房间做屏蔽网
如果还不放心,可以要求采购适合XX级电磁环境的消控设备。在消控设备上多花点钱。军工级产品,审图员你总能放我一马了吧 ontime 发表于 2016-7-7 10:00
不可以,强条!
嗯,是楼下那条。
页:
[1]