shan 发表于 2016-7-5 10:54:59

一层商业网点的手报设置

一层直接对外的商业网点,是否需要每间商业网点内均设手报,还是设置于一层公共部位较好?

树欲静而风不止 发表于 2016-7-5 11:16:50

设置于一层公共部位较好

shan 发表于 2016-7-5 11:21:55

有的情况一层公共部位是是没有雨棚的,手报等是否可以直接安装?我查了海湾手报的防护等级是IP40.

树欲静而风不止 发表于 2016-7-5 14:16:34

完全没有雨篷的商铺不行,但一般都会有(轻钢雨篷),我们原来设计没有雨篷的,后来都添加了(业主意见很大)

ontime 发表于 2016-7-7 14:38:48

没有雨篷的商铺,设在公共位置还是比较不合适。当然如果有顶走道的话,建议设于公共位置,免得误动。