psfans 发表于 2016-7-4 11:43:51

断路器800A,密集母线选800A还是1000A?

低压柜出800A开关,然后用2*转密集母线,对于母线的选择要不要放大留余量?是800A还是1000A?

bzp4891 发表于 2016-7-4 12:06:21

本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-4 12:10 编辑

根据楼主的描述,此柜为框架断路器母线槽出线柜,低压柜内断路器额定电流为800A,而母线槽的额定电流选择800A还是1000A,要看低压柜和母线槽的降容值是否一致。低压柜或母线槽的降容与海拔、环境温度、IP等级息息相关,如图以MT08安装在IP31等级低压柜内为例,在环境温度为35℃~55℃的情况下不需要降容,查IP40-IP66等级母线槽的降容表在40℃环境温度下不需要降容,超过40℃就需要降容。综上所述,楼主需要考虑目前低压柜和母线槽的的使用环境(应该是相同的),低压柜和母线槽的IP等级,看看他们在相同的使用环境下IP等级是否相同,也就能确定降容值是否相同。建议楼主从厂家处获得低压柜和母线槽的降容表作为对比用,以下信息做参考。




fitman 发表于 2016-7-4 14:13:42

一般来说可按开关额定电流选。因为配电房内,如果柜外的母线桥超温而降容,则电柜内的开关更要降容处理。
但有一种情况是例外的,那就是开关没有按变压器最大容量来选,则这个转移的负荷将来可能会变大的(如商业专变),此时母排一般要按可能出现的大负荷来选择。因为以后更换开关是容易的,更换母线则非常麻烦。

psfans 发表于 2016-7-4 14:44:13

感谢2位的回答。

limmzhu 发表于 2016-7-5 08:57:32

多谢两位,更加认识到做设计要严禁

云溪2 发表于 2016-7-5 16:59:21

如果是电缆呢,那么电缆是否也要放大考虑呢

D800-1~8 发表于 2016-7-6 08:30:43

楼上几位考虑得好详细

治学以诚 发表于 2016-7-6 09:09:28

治学以诚 发表于 2016-7-6 09:10:51

limmzhu 发表于 2016-7-6 09:25:24

limmzhu 发表于 2016-7-5 08:57
多谢两位,更加认识到做设计要严禁

受教了,多谢

bzp4891 发表于 2016-7-6 12:13:37

上述给定降容表还不是特定柜型的降容表,而只是从MT框架断路器样本中摘录出来,真正的降容表是以具体型号的低压柜给出的,如下图为施耐德Prisma plus样本中给出的降容表,需要考虑:
1.海拔因素(1000米以下);
2.环境温度;
3.IP防护等级;
4.断路器的型式(固定式还是抽出式)


治学以诚 发表于 2016-7-6 13:48:37

页: [1]
查看完整版本: 断路器800A,密集母线选800A还是1000A?