关于电缆等级应用的问题
笔者找遍规范也没找到对电缆等级要求,只有规定哪些区域要用低烟无卤阻燃的,没有规定级别,但是低烟无卤阻燃有A,B,C等多个级别,价格也相差很大,很多时候甲方会要求降低一个级别,而规范也没有明确要求,各位同仁怎么看。 这在设计中对成本的变化很大,求回答啊 可以参考上海地标《民用建筑电线电缆防火工程设计规程》,图集08D800-6中157~158页以及04DX101-1数据手册110页均有引用。 jinyong1018 发表于 2016-6-29 16:44可以参考上海地标《民用建筑电线电缆防火工程设计规程》,图集08D800-6中157~158页以及04DX101-1数据手册11 ...
请问有没有电子版,可不可以共享一下 jinyong1018 发表于 2016-6-29 16:44
可以参考上海地标《民用建筑电线电缆防火工程设计规程》,图集08D800-6中157~158页以及04DX101-1数据手册11 ...
1.这个是地标,上海以外的地方也需要遵守么?
2.图集中也是写的参照上海的这个地标,而且图集能作为设计依据么?
上次还被图审的提了在其他问题里了。。。 配三P487页最后一行略有介绍 本帖最后由 jinyong1018 于 2016-7-4 09:46 编辑
290651576 发表于 2016-7-1 17:26
1.这个是地标,上海以外的地方也需要遵守么?
2.图集中也是写的参照上海的这个地标,而且图集能作为设计 ...
上海的地标其他地方确实是不需要完全执行,这里给出的依据,都是提供参考,正是因为没有国标相关规定,而且,做为上海市能优先提出相应的规定,并且已经执行了这么多年了,其他地方为什么不能作为参考来用的,如果审图的说其他地标不能作为本项目的设计依据,那么请审查师提供本地的相关规定; 计算非金属含量选取级别 GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级,电缆燃烧性能分级分为A,B1,B2,B3,应该是以这个为依据吧。。
民规征求意见稿第7章7.4.1.3,非正式。
附件为:首届建筑电气创新与实践高峰论坛——对话西南”专家讲稿
细嗅蔷薇 发表于 2016-7-1 23:39
配三P487页最后一行略有介绍
好的,我看看手册怎么说{:1_425:} jinyong1018 发表于 2016-7-4 09:43
上海的地标其他地方确实是不需要完全执行,这里给出的依据,都是提供参考,正是因为没有国标相关规定,而 ...
上海地标肯定有他的依据和合理的地方,知道背后的依据我们就知道尺寸了,不然甲方老是想省钱,无底线啊。 hedong19861331 发表于 2016-7-12 11:00
计算非金属含量选取级别
可以,谢谢分享{:1_419:} 290651576 发表于 2016-7-12 12:52
GB 31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级,电缆燃烧性能分级分为A,B1,B2,B3,应该是以这个为依据吧。。
...
谢谢分享{:1_425:}