公建同时系数一般如何取值?想知道下大家的看法。
我的个人见解,我一般取同时系数为1,根据末端用电量计算出功率是多少我就按多少算,心里总是觉得,同时使用的可能性总是会有的,而且现在用电设备很多,空调什么的。跳闸了就是设计的问题了。优点:用电设备的数量,只会越来越多,同时系数取1,也是预留了电量。
缺点:经济性低一些
想了解下大家的看法,吸取一些经验。建筑类型按办公或学校吧。 本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-30 11:13 编辑
当用电设备台数较少,或负荷也不大,同时系数可取1;
用电设备很多、或负荷较大时,需根据实际情况选取适当的同时系数。 貌似配三0.95 一般都是按手册。对于选电缆,按上限来取,对于主压器,按下限来取。由于我们的计算负荷是按半小时最大电流来计算,在选变压器时都是偏大的,所以只要有依据,就放心取值。 选取同时系数除了拍脑袋,其他的都是歪理邪说{:1_428:}
页:
[1]