yan426426 发表于 2016-6-29 10:39:26

GB50303-2015与GB50617-2010 关于导线线芯规定还是矛盾

GB50303-2015



GB50617-2010

LXQ3 发表于 2016-6-29 11:48:38

GB50303-2015的规定是内部接线......不应小于0.5mm2。
GB50617-2010的规定是引向单个灯具的......电线线芯最小允许截面不应小于1mm2。

一个是灯具的内部接线,另一个是灯具外部的引线,二者说的对象不相同。不存在矛盾。

yan426426 发表于 2016-6-29 12:18:13

LXQ3 发表于 2016-6-29 11:48
GB50303-2015的规定是内部接线......不应小于0.5mm2。
GB50617-2010的规定是引向单个灯具的......电线线 ...

灯具内部接线 是灯具厂家出厂就做了的。

LXQ3 发表于 2016-6-29 12:38:47

yan426426 发表于 2016-6-29 12:18
灯具内部接线 是灯具厂家出厂就做了的。

是的。
GB50303-2015的3.2.10条,指的就是照明灯具及附件的进场验收的有关事项。

yan426426 发表于 2016-6-29 14:35:42

LXQ3 发表于 2016-6-29 12:38
是的。
GB50303-2015的3.2.10条,指的就是照明灯具及附件的进场验收的有关事项。

谢谢!!!!!

nicebin 发表于 2016-6-30 10:51:30

LXQ3 发表于 2016-6-29 11:48
GB50303-2015的规定是内部接线......不应小于0.5mm2。
GB50617-2010的规定是引向单个灯具的......电线线 ...

不错,楼主理解有误。说的就不是一个部位的配线。