jy24122141 发表于 2016-6-27 14:30:58

小问题第3弹

本帖最后由 jy24122141 于 2016-6-27 14:37 编辑

此图为图A。希望大家多多支持我的帖子,虽然问题简单但是大家的解答和帮助,就是给我学习的最大鼓励。况且如果能够从帮助者那里学习到良好的思维方式才是在下来此论坛之幸事!此为图B

治学以诚 发表于 2016-6-29 19:53:58

bzp4891 发表于 2016-6-29 15:20:56

jy24122141 发表于 2016-6-29 15:03
LPZ边界是什么?

可能是这个图

bzp4891 发表于 2016-6-27 19:36:33

A点为佳,中压真空断路器分断时会产生操作过电压,此避雷器的作用就是为了抑制操作过电压。

治学以诚 发表于 2016-6-27 17:08:29

jy24122141 发表于 2016-6-29 14:49:38

治学以诚 发表于 2016-6-27 17:08
馈进,馈出。
如果需要,一定是放在A点。

如果图B的三角形尖端朝下的话,那么避雷器的位置放在哪里比较好?

jy24122141 发表于 2016-6-29 14:51:21

bzp4891 发表于 2016-6-27 19:36
A点为佳,中压真空断路器分断时会产生操作过电压,此避雷器的作用就是为了抑制操作过电压。

如果图B的三角形尖端朝下的话,那么避雷器的位置放在哪里比较好?

治学以诚 发表于 2016-6-29 14:55:27

jy24122141 发表于 2016-6-29 15:03:18

治学以诚 发表于 2016-6-29 14:55
与朝向无关,与LPZ边界有关,跨LPZ边界处,宜设浪涌保护。
LPZ边界是什么?

dogkitty 发表于 2016-7-3 12:08:15

好帖,学习了
========={:1_416:}