<<<关于大空间场所应急照明及疏散指示的设置>>>

本帖最后由 fun_8 于 2016-6-24 17:46 编辑


工程描述:丁类工业厂房,铝业,高度12m,面积83X143平方米,如上图所示,粉红阴影部分为消防疏散走道, 厂房内钢结构柱子纵向间距可达28米,横向7.5米。
我的考虑:1、消防疏散走道上疏散指示灯没有钢柱或其他方式固定,另外考虑做地面灯光疏散指示灯,但是规
                     范要求地面疏散指示只能作为辅助作用不能作为主要的疏散指示标志;
                  2、高度12米设置应急照明的话,如果没有采用金卤灯高度那么高,其他灯具可能没法满足应急照明
                        的照度要求;采用猫眼灯又没地方可以挂。

问题来了:这么大的空间,如何在消防疏散通道上面设置疏散指示灯及应急照明。

请有经验的前辈及同行指教!!!









fun_8 发表于 2016-6-25 18:31:04

就没有人有做过吗 T T

liuchong_5hao 发表于 2016-6-27 16:01:12

顶起来,高手或做过的给解答一下{:1_418:}

tangz0 发表于 2016-6-27 16:13:26

既然是厂房可结合工艺通盘考虑,也不排除地面起支架设置指示标志及应急照明。

madact 发表于 2016-6-27 23:26:40

单层,无楼梯间的丁类厂房为什么要设疏散照明?

sundq 发表于 2016-6-28 09:06:16

审图的戊类都叫设疏散照明……我看50016说:人员密集的厂房才设

fun_8 发表于 2016-6-28 09:29:52

tangz0 发表于 2016-6-27 16:13
既然是厂房可结合工艺通盘考虑,也不排除地面起支架设置指示标志及应急照明。

对,有考虑在疏散走道上面立杆设置应急照明,但是对这个杆的尺寸材质不懂如何考虑,是否会影响厂房使用

fun_8 发表于 2016-6-28 09:31:35

madact 发表于 2016-6-27 23:26
单层,无楼梯间的丁类厂房为什么要设疏散照明?

丁类的疏散指示可以不做,疏散照明必须设置