树欲静而风不止 发表于 2016-6-24 08:38:43

吊顶内能否用PVC管

想和大家探讨一下:吊顶内普通设备配电穿线能否用PVC管?

rainmen_73 发表于 2016-6-24 09:37:05

有争议。但小型建筑物肯定没问题。

细嗅蔷薇 发表于 2016-6-24 13:06:53

最末端支线应该没问题吧

hl891223 发表于 2016-6-24 16:15:08

防火10.2.3

东海龙王 发表于 2016-6-24 17:07:45

即使全部用厚壁镀锌钢管,中国的火灾还是很多,损失还是很大。

landline 发表于 2016-6-26 10:47:26

配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

rijiaman 发表于 2016-6-26 17:23:26

楼上正解说的如是.......

wga918 发表于 2016-6-26 19:55:15

规范规定不能用PVC

zml929 发表于 2016-7-1 08:42:43

能用吧,用B1级的

WilliamZ 发表于 2016-7-5 15:23:21

可以用难燃性PVC管。 吊顶内通常没有可燃物。
去英国参观,吊顶内可采用护套线明敷设,咱国已经很严格。

cw8296412 发表于 2016-7-7 09:08:40

本帖最后由 cw8296412 于 2016-7-7 09:11 编辑

水专业根据吊顶内敷设的电缆,算可燃物,就设置了喷淋。。。可是我们电缆基本上都是选的阻燃吧。。。算可燃物吗?搞不太懂。就算可燃物,那如果穿了难燃的PC塑料管或金属管,还需要按照建规8.4.1: 9 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;。超过800的吊顶(里面肯定有电气管线)都要做火灾探测器?

cw8296412 发表于 2016-7-7 09:14:27

6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
    1 楼空面积与总面积的比例不大于15% 时,探测器应设置在吊顶下方。
    2 楼空面积与总面积的比例大于30% 时,探测器应设置在吊顶上方。
    3 楼空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
    4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
    5 地铁站台等有活塞风影响的场所,楼空面积与总面积的比例为30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
如果一定要在吊顶内设置火灾探测器:是否还需要按火规要求设置火警确认灯?另外第3条说的根据试验结果确定?怎么个试验法?让设计人员去做试验?{:1_421:}

cw8296412 发表于 2016-7-7 09:16:21

有哪位大神在吊顶内设置火灾探测器没?实际怎么做的,特别是镂空面积在15和30之间的,吊顶内和吊顶下都安装吗?

bowland 发表于 2019-4-22 00:01:43

1.GB50016-2014 建筑设计防火规范,将自熄性塑料、酚醛类塑料等归为丁类储存物品(难燃烧物品)。
2.GB 50084-2017自动喷水灭火系统设计规范,将硬聚氯乙烯与酚醛类塑料一样归为C组塑料。
3.GB50222-2017 建筑内部装修设计防火规范,将难燃聚氯乙烯塑料归为B1级别装修材料(难燃性)。
4.GB 50414-2007 钢铁冶金企业设计防火规范 3.0.4条文解释将动力电缆、配电装置定为可燃物;
5.GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准 3.3.1 条文解释除矿物绝缘型外的电缆绝缘固体或液体材料都属可燃物质。
各类规范有争议{:1_428:}

msdaofeng 发表于 2019-7-4 16:35:19

PVC不行,需要JDG或SC.
页: [1]
查看完整版本: 吊顶内能否用PVC管