limmzhu 发表于 2016-6-22 11:06:52

建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015 疑问

11.1.1金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;2非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体截面积应符合设计要求;3镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
请问第3条是指以后不需要接跨接线了吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-6-22 11:26:46

这一条,原来2002版的规范里也有

树欲静而风不止 发表于 2016-6-22 11:28:16

如果桥架做为接地干线,还是需要跨接线的

limmzhu 发表于 2016-6-22 17:28:49

树欲静而风不止 发表于 2016-6-22 11:28
如果桥架做为接地干线,还是需要跨接线的

请问出自哪条规范?

轻飘飘 发表于 2016-6-23 07:46:43

指的是镀锌桥架

树欲静而风不止 发表于 2016-6-23 08:33:52

limmzhu 发表于 2016-6-22 17:28
请问出自哪条规范?

钢制电缆桥架设计规范及国标图集电缆桥架安装

limmzhu 发表于 2016-6-24 10:04:16

树欲静而风不止 发表于 2016-6-23 08:33
钢制电缆桥架设计规范及国标图集电缆桥架安装

多谢,看到了
页: [1]
查看完整版本: 建筑电气工程质量验收规范GB50303-2015 疑问