住宅楼内设置配电间
我们在住宅楼一层设置了一个小配电间。审查认为违反了住宅电气规范4.2.2中,配变电所不应设置在正上方、下方和贴临。我个人理解此处指的是有变压器的变电所,不是配电间,但审查认为是变电所和配电所两种,大家怎么看?
配电所也是指电压等级为中压10,20kV,你这个配电间是低压配电用还是10/20kV环网室? 就算是10kV,也没有多少电磁的问题。少题大做。让建筑把那小间改名为操作间就可以了。 神奇的审查人{:1_410:} 看你这个配电间上方是不是有水的地方? rainmen_73 发表于 2016-6-21 09:28
配电所也是指电压等级为中压10,20kV,你这个配电间是低压配电用还是10/20kV环网室?
我这里就是低压380V。配电所就指10KV以上的,不知有没有相应的依据那?谢谢 请教一下审图专家:住宅楼内能否设配电箱? 树欲静而风不止 发表于 2016-6-21 11:28
我这里就是低压380V。配电所就指10KV以上的,不知有没有相应的依据那?谢谢
看这本规范整个第4章就是指住宅小区的中压的变配电所相关内容,怎么会和低压配电间搞到一起,还需要什么依据呢。 神奇的审查人{:1_410:}
怕怕的;
住宅楼内我现在名称一般要求写为:隔离间 电表间 设备间---再不写“配电间”
以免见闻生意 不用去解释了,这个图审的脑洞太大,不同意就申请仲裁吧,留着这种图审真是祸害 {:1_437:}{:1_437:}{:1_437:} 请教一下审图专家:住宅楼内能否设配电箱?{:1_428:} 我们写电表间,福建省有的住宅的配电小间还会被审查提做气体灭火! 如果没有变压器,可以用4.9.5的条文解释去说 这个审图的实在是有才。结合地方住宅设计导则,配变电所就是指带变压器的或者是环网设施,住宅电气那一章节的条文也能辅助理解,配电小间应该是在低压配电设计的那一章节里。