2016-Q3:高大空间火灾探测器设置
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-19 23:16 编辑依据GB 50116-2013第6.2.2条,14m以下封闭探测空间可以用感言探测器。
请问还要依据第12.4节(典型场所——高度大于12m的空间场所),设置两种以上探测器、增设一层探测器、设置电气火灾监控探测系统吗?
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-19 23:14 编辑
个人感觉净高12~14m的,只要是封闭探测区域就可以等同于净高小于12m的设置。不知道对不
很多设计院目前无视这条。。
12m空间仍然仅一种探测器、比如对射式 D800-1~8 发表于 2016-6-20 12:11
很多设计院目前无视这条。。
12m空间仍然仅一种探测器、比如对射式
我们院做的,被消防队提了,大家注意 本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-6-23 11:28 编辑
细嗅蔷薇 发表于 2016-6-19 23:12
个人感觉净高12~14m的,只要是封闭探测区域就可以等同于净高小于12m的设置。不知道对不
可以参考暖通专业界定,无可开启窗户的房间即为封闭探测空间,只有疏散走道门顶可开启窗户的也算封闭探测空间。