椰紫 发表于 2016-6-16 09:29:54

2匹空调是否按制热功率加电辅热功率了之和计算电流计算

本帖最后由 椰紫 于 2016-6-16 14:50 编辑

要给一台2匹的柜机配电,暖通专业提资的功率为每台2430W+电辅热1800W,单相配电,这样计算出来的电流为24A,最少要配32A的开关,但是空调厂家配的插头为16A,要是这样制热时插头早就烧了。我想问问各位如何看待这个问题,该如何配电?

liuchong_5hao 发表于 2016-6-16 09:41:55

2匹空调电功率应该没有2430W那么大,我认为暖通专业提资有问题,按通常1匹对应电功率750W算,2匹的电功率也就是1500W。

树欲静而风不止 发表于 2016-6-16 10:00:11

每台2430W,是不是已经加了电辅热

椰紫 发表于 2016-6-16 10:12:38

本帖最后由 椰紫 于 2016-6-16 10:14 编辑

问了暖通专业,没有加电辅热,制热功率2430W从厂家样本上面查的。1500W是制冷功率。计算空调电流不是应该选最大的数值制热功率2430W加电辅热1800W计算吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-6-16 10:33:58

椰紫 发表于 2016-6-16 10:12
问了暖通专业,没有加电辅热,制热功率2430W从厂家样本上面查的。1500W是制冷功率。计算空调电流不是应该选 ...

是的,这个电流有点大,插头改微断吧

椰紫 发表于 2016-6-16 11:01:18

既然电流这么大,厂家还配16A的插头,难道厂家不怕插头烧坏吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-6-16 11:14:47

椰紫 发表于 2016-6-16 11:01
既然电流这么大,厂家还配16A的插头,难道厂家不怕插头烧坏吗?

格力专卖店的,2P以上均不配备插头

省电侠 发表于 2016-6-16 12:45:14

制热功率2430W、制冷功率1500W这是暖通空调的负荷计算参数,不是电气的负荷计算参数,两者不一样。

椰紫 发表于 2016-6-16 14:51:49

图片已上传,是电气的制冷和制热额定功率。

zailushang73 发表于 2016-6-16 16:55:22

一直很是不懂空调配电,坐等各位大侠论道。各位实际工作中是如何给空调配电的呢

financex 发表于 2016-6-16 20:16:23

学习学习{:1_416:}

TJ235 发表于 2016-6-17 10:59:15

家里3P带电加热的格力空调,配的20A空开,从来没有动作过

云溪2 发表于 2016-6-17 11:37:29

我们这边暖通每次空调提资功率也是偏大,分体空调我都是自己按面积设置,不看他们的提资

椰紫 发表于 2016-6-17 14:38:59

但是厂家样本是这样写的

z405664385 发表于 2016-6-18 09:09:37

我也碰到过这样的问题,3P空调算出来5.5kw左右,而且是单相的。