关于TT/IT/隔离变压器的几个问题,请教各位大佬,多谢
1、比如TT系统,包括系统接地和保护接地,严格来说这两个接地系统严格是独立的接地系统。那如何做到叫做独立的接地系统呢,除了独立的接地网/接地装置外,两个接地系统的距离有要求吗?哪规定的?2、IT系统如果设备外壳不接地会怎么样??不接地的话,不就和隔离变压器供电的设备一样了,感觉不接地是否也没啥关系?
3、隔离变压器供电的时候,都说隔离变压器的金属外壳或磁芯啥的需要接到初级的PE,那如果我把隔离变压器做成二类电气设备,是不是可以不用接到初级PE呢? 治学以诚 发表于 2016-6-15 08:15
这三个问题,我都懂。你这样条理的罗列出来,水平已经在王厚余先生之上了。
我是新人,水平很low。请诚老师指点,多谢了。{:1_425:} 1.民规里要求的是20米,在第十二章
2.接地是必须的。虽然设备外壳接不接地,你摸火线碰的外壳都不会触电,但是万一旁边有的设备外壳接地带电,又是另一相,绝缘监测又不正常工作,那就危险了。
3.听说二类隔离变压器连接地端子都没有。 树欲静而风不止 发表于 2016-6-15 10:00
1.民规里要求的是20米,在第十二章
2.接地是必须的。虽然设备外壳接不接地,你摸火线碰的外壳都不会触电, ...
多谢
2.我如果这个系统只给一台设备供电,就不会存在你说的问题吧。所以只给一个设备供电的情况下,就可以不接地了吧。
3.市场和很多资料都会有一个接地端,连接到变压器外壳或屏蔽层。如果不做成变压器二类设备,一旦初级发生发生接地故障(初级相当于TT系统),这是致命的。所以我才认为,如果要不接地,除非隔离变压器做成二类电气设备。不知道这样分析是否正确,还望指点, 治学以诚 发表于 2016-6-15 10:29
关键是道理是什么,为什么?这个 问题,讲清楚,就明白了。
一旦明白了这些,再去看王老的书,就是瞎胡整 ...
诚老师,给大家讲讲嘛。给予新人指点,万分感激