二级负荷供电
一栋楼内,二级负荷就只有走廊照明,我现在引一路市电,备用电源采用EPS,是否可行? 可以。 走廊照明有普通照明和疏散照明,照度要求不同,供电要求不同。如何处理? 二点半太阳 发表于 2016-6-13 16:21走廊照明有普通照明和疏散照明,照度要求不同,供电要求不同。如何处理?
疏散照明,自带蓄电池 当然可以啊 可以,这已经满足了二级复核的要求 EPS的问题是持续时间有限。规范没有就非消防二级负荷的供电保障时间提出要求,故而设计要按建筑物的实际需求确定。例如,酒店管理公司都一无例外的要求高等级酒店设置自备发电机装置,这才能保证酒店的基本持续运行要求。 rainmen_73 发表于 2016-6-14 10:32
EPS的问题是持续时间有限。规范没有就非消防二级负荷的供电保障时间提出要求,故而设计要按建筑物的实际需 ...
现在是有这个说法:EPS是应急电源,不是备用电源,所以才有此问。 个人理解是应急电源,备用电源实现目的或功能的不同。只要满足功能与目的第二回线路,柴油发电机组,蓄电池,eps,ups,都可作为应急电源与备用电源,当然要满足电压,容量,供电时间及考虑经济可行性等。 你们的概念都错啦,好好看看规范什么是应急电源,再来讨论吧。 GB50016里的备用电源,理解为GB50052里的应急电源—————可行。
但到底能否这样理解呢?
如果不这么理解,就必须2路10kV 取消EPS、但要缴纳几万元供电贴费 zailushang73 发表于 2016-6-16 17:10
个人理解是应急电源,备用电源实现目的或功能的不同。只要满足功能与目的第二回线路,柴油发电机组,蓄电池 ...
只是单纯的一个电源,被规范给弄的。。。。。 本帖最后由 云溪2 于 2016-6-17 17:15 编辑
关于应急照明,一路市电加现场蓄电池比两路10kv还可靠,可是不符合规范要求,规范要求两路都是专用的供电回路,我用一路市电加两个蓄电池是否可以呢。