北方郎 发表于 2016-6-12 09:10:04

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 下载

本帖最后由 北方郎 于 2016-6-28 21:54 编辑

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 强条摘编:3.1.5高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。3.1.7电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。6.1.1电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。10.1.1母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列要求:1每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;2分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接;3连接导体的材质、截面积应符合设计要求。11.1.1金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:   1梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;2非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体截面积应符合设计要求;    3镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。12.1.2 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。13.1.1金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。13.1.5交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架,不应形成闭合回路。14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同金属槽盒内或穿于不同金属导管内。15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。18.1.1 灯具的固定应符合下列规定:1灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞;2质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。18.1.5 普通灯具的Ι类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。19.1.1专用灯具的Ι类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。19.1.6 景观照明灯具安装应符合下列规定:   1在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围拦防护时,灯具距地面高度应大于2.5m;   2金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。20.1.2 插座接线应符合下列规定:    1对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接;    2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致;3保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;4相线与中性导体(N)不得利用插座本体的接线端子转接供电。23.1.1 接地干线应与接地装置可靠连接。24.1.3接闪器和防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。






北方郎 发表于 2016-6-12 09:10:29

本帖最后由 北方郎 于 2016-6-12 09:20 编辑

1.      P46 表11.1.2 有铠装和无铠装弯曲半径应对调。

北方郎 发表于 2016-6-12 09:10:39

本帖最后由 北方郎 于 2016-6-12 09:23 编辑

2.      P92 24.1.3与GB50057-2010 4.3.5.6不符。

北方郎 发表于 2016-6-12 09:10:47

本帖最后由 北方郎 于 2016-6-12 09:21 编辑

3.      P152 8.1.5 “是否要做重复接地”改为“是否要做接地”

北方郎 发表于 2016-6-12 09:10:55

本帖最后由 北方郎 于 2016-6-12 09:21 编辑

4.      P184 20.1.3 图3 “零线”改为“中性线”,三相插座相序、线序都应一致。

树欲静而风不止 发表于 2016-6-12 09:52:49

欢迎版主提供这方面的信息

linjianming 发表于 2016-6-12 10:18:06

北方郎 发表于 2016-6-12 09:10
1.      P46 表11.1.2 有铠装和无铠装弯曲半径应对调。

电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006


依据这个规范的规定,验收规范应该是对的

linjianming 发表于 2016-6-12 10:18:57

北方郎 发表于 2016-6-12 09:10
4.      P184 20.1.3 图3 “零线”改为“中性线”,三相插座相序、线序都应一致。

支持图中改回中性导体N

linjianming 发表于 2016-6-12 10:20:24

北方郎 发表于 2016-6-12 09:10
2.      P92 24.1.3与GB50057-2010 4.3.5.6不符。

验收规范更加严格要求

树欲静而风不止 发表于 2016-6-12 10:34:17

linjianming 发表于 2016-6-12 10:18
电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006




感觉有铠装的,转弯半径应大些

超大哥 发表于 2016-6-12 11:26:07

本帖最后由 超大哥 于 2016-6-12 14:37 编辑

看了一些修改的条文,觉得修改的不错

tiger2006 发表于 2016-6-12 11:58:18

终于出新版了,准备去买一本

北方郎 发表于 2016-6-12 14:00:02

tiger2006 发表于 2016-6-12 11:58
终于出新版了,准备去买一本

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.zPJJJk&id=5471764979&_u=costnve3349
¥39.

超大哥 发表于 2016-6-12 14:45:49

本帖最后由 超大哥 于 2016-6-12 14:49 编辑

快速浏览了一部分条文,规范组应该是积极听取了不少意见,对旧规范中一些不合理的规定作了修正。比如:不再要求变压器中性点直接接地,不再要求不间断电源中性点直接接地,不再要求电缆槽盒、托盘、梯架的支架接地(对比民规征求意见稿,继续固执的要求电缆槽盒、托盘、梯架的支架接地。民规征求意见稿的防雷部分更搞笑了,怀疑编制者都没看过新雷规)民规编制组应该向施工规范编制组学习一下,多虚心听取些意见,别闭门造车。

rexcao 发表于 2016-6-12 16:16:42

出版的挺快啊,能够赶在正式实施以前买到规范,赞一个!
我最关心的是这本规范的那几个强条需要抄到设计说明里啊?还是所有的黑体字都抄到设计说明里啊? {:1_429:}
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 下载