ycssjylj 发表于 2016-6-7 18:41:37

楼梯间的消防应急灯具能否与正常照明灯具合用

我的意思是把正常灯具去掉,全是消防灯具,接消防电源,大家说说行吗?我觉得这不行,应该消防与正常灯具分开,且电源也分开。

ycssjylj 发表于 2016-6-7 18:42:55

这是别人的图这样画的

天道酬勤1 发表于 2016-6-7 21:35:20

有这种做法,看个人对规范的理解
平时作为普通照明,应急时,全部投入作为应急照明,不同状态下负荷性质不一样
个人觉得符合要求

树欲静而风不止 发表于 2016-6-8 08:37:40

没有问题,楼梯间就那两盏灯,全部做疏散照明可以

树欲静而风不止 发表于 2016-6-8 08:38:02

灯具、配电线路、配电箱均按消防要求

qqwanghuazhang 发表于 2016-6-10 08:57:17

消防应急灯属于消防产品,实行强制性产品认证,
由具有法定的认证机构按照国家标准、
行业标准的强制性要求认证合格后,
方可生产、销售、使用。
正常照明灯具不具有强制性产品认证。
应该消防与正常灯具分开。

yis359574718 发表于 2016-6-12 21:37:40

可以的,一直也是这么做的

lxlhh 发表于 2016-9-2 15:48:30

qqwanghuazhang 发表于 2016-6-10 08:57
消防应急灯属于消防产品,实行强制性产品认证,
由具有法定的认证机构按照国家标准、
行业标准的强制性要 ...

普通灯具不能作为消防灯具使用,但是消防灯具做普通灯具使用应该没问题吧

寻花 发表于 2016-9-3 13:51:32

路过,学习学习

panrqkk 发表于 2016-10-10 22:37:56

国家图集就是这样混用的,说可以违反规范,说不可以违反图集精神!!!为什么在中国设计要越做越难做,越做越复杂?做一个住宅,国家规范和地方标准都要把握,冲突了算谁的错,,反正都由设计师来承担,
页: [1]
查看完整版本: 楼梯间的消防应急灯具能否与正常照明灯具合用