mofei0312 发表于 2016-6-7 18:04:10

火灾自动报警端子箱可以这样吗

遇到一个问题,火灾自动报警端子箱,进线和出线不一样,是否可以?
进线是回路总线 WDZN-BYJ-2(2*1.5),CT;出线是NH-BV2x1.5,SC20,CC

树欲静而风不止 发表于 2016-6-8 08:39:20

端子箱,出线是有选择性的出线

nicebin 发表于 2016-6-8 09:43:46

没什么不妥,工程上很容易做。我认为完全可以。

龙丘先生 发表于 2016-6-8 13:15:35

完全可以 不过进出线似乎倒了一下

fitman 发表于 2016-6-8 14:21:23

不行。报警总线应是阻燃或阻燃耐火电线电缆。单耐火不行(还是强条)。至于是否要无囟低烟,看场所。

mofei0312 发表于 2016-6-8 14:47:54

fitman 发表于 2016-6-8 14:21
不行。报警总线应是阻燃或阻燃耐火电线电缆。单耐火不行(还是强条)。至于是否要无囟低烟,看场所。

是的,那就是出线这里改成阻燃或阻燃耐火就没问题了。感觉这样是可以的,就是没见到过

树欲静而风不止 发表于 2016-6-12 08:38:53

fitman 发表于 2016-6-8 14:21
不行。报警总线应是阻燃或阻燃耐火电线电缆。单耐火不行(还是强条)。至于是否要无囟低烟,看场所。

查了一下,耐火的也具有阻燃性呀

fitman 发表于 2016-6-12 14:26:56

树欲静而风不止 发表于 2016-6-12 08:38
查了一下,耐火的也具有阻燃性呀

一般的产品确实是设计成耐火则同时也做成阻燃。但两者确实是由不同机制的型式验来检测。而且确实见过有资料说有耐火而不阻燃的产品,所以为防审图提强,还是要注意一下。
页: [1]
查看完整版本: 火灾自动报警端子箱可以这样吗