woaisumei 发表于 2016-6-6 11:02:26

请教上海的审图老师!

一个1143m2的餐厅设置了消防排烟系统(设置火灾自动报警系统);上有消火栓系统但是为什么不设置消防栓按钮!!!求解释

woaisumei 发表于 2016-6-6 11:05:04

自己定下{:1_423:}{:1_423:}

woaisumei 发表于 2016-6-6 11:07:03

补充下 室外木有消防泵房

树欲静而风不止 发表于 2016-6-6 11:26:37

GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范

bhluww 发表于 2016-6-6 11:34:35

在市政管网压力满足要求的前提下,你这消火栓按钮把信号最终送到那里?送到市政水厂的水泵房吗?

huoyiming 发表于 2016-6-6 16:54:01

个人意见:1.如果是接市政管网的话是不需要的;
               2.稳高压系统也是没有要求的;
               3.向水专业查证.

fitman 发表于 2016-6-6 17:14:31

就算有泵房,现在水专业就没有要求我们加那个按钮,是我们电气的自己要求自已。

hl891223 发表于 2016-6-6 17:48:12

有可能水上做的是消防卷盘,不是消火栓

taianwx 发表于 2016-6-7 09:55:47

现在的消火栓按钮只是起个报警的作用了吧

山水2012 发表于 2016-6-7 10:20:35

是否设看水专业提资吧。设的话应加入本火灾报警系统作为火灾报警信号

zz_1973 发表于 2016-6-7 16:05:01

我不是上海的。

GB 50974-201411.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

火规4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。

ycssjylj 发表于 2016-6-7 18:45:08

我不是上海的,但应设消火栓按钮,此时仅作报警作用

大力水手 发表于 2016-7-14 11:46:34

给排水用的是市政水啊,没有泵启动

老康阁楼 发表于 2016-8-23 13:06:45

这是个bug,以前上海很多用稳高压系统,一直不用按钮,不过按新规范应该是有按钮,假设没有消防报警系统,这按钮接哪,接泵控制柜仅反馈泵启动信号不启动泵,还是接消防报警系统
页: [1]
查看完整版本: 请教上海的审图老师!