什么是“保护类别”?

“保护类别”和“IEC类别”是什么意思?如何理解?如何应用?

治学以诚 发表于 2016-6-9 11:13:01

治学以诚 发表于 2016-6-4 08:14:27

bzp4891 发表于 2016-6-3 16:05:16

本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-3 21:20 编辑

可以再提供多一点的信息吗?针对元器件的还是成套的呢?问题出处在哪里?比如:
1.对于低压隔离开关,根据开断/接通负载的情况不同,低压隔离开关的“使用类别”也不同,如下图所示:



2.对于低压接触器,根据开断/接通负载的情况不同,低压接触器的“使用类别”也不同,如下图所示:



3.对于低压热继电器,根据7.2倍额定电流情况下,热继电器动作时间的不一样,热继电器的脱扣级别也不同:

4.对于低压自动转换开关,根据开断/接通负载的情况不同,自动转换开关的“使用类别”也不同,如下图所示



bzp4891 发表于 2016-6-4 11:51:12

难道说的是这个?

树欲静而风不止 发表于 2016-6-6 08:40:48

IEC产品标淮将电气设备的产品按防间接接触电击的不同要求分为0、I、II、III四类

jy24122141 发表于 2016-6-8 15:13:49

bzp4891 发表于 2016-6-3 16:05
可以再提供多一点的信息吗?针对元器件的还是成套的呢?问题出处在哪里?比如:
1.对于低压隔离开关,根据 ...

感谢宾工,细致,耐心!

jy24122141 发表于 2016-6-8 15:15:00

治学以诚 发表于 2016-6-4 08:14
他大概是指0/I/II
类保护类别

是的,我说的就是这个类别

jy24122141 发表于 2016-6-8 15:17:53

bzp4891 发表于 2016-6-4 11:51
难道说的是这个?

是的,我没说全,这个是针对浪涌保护器的参数。

治学以诚 发表于 2016-6-9 11:16:48

治学以诚 发表于 2016-6-9 11:18:09

jy24122141 发表于 2016-6-12 09:53:52

治学以诚 发表于 2016-6-9 11:13
如何理解?
答:什么保护也没有,0
有一个专用接地端子,I


了然,感谢诚版主

jy24122141 发表于 2016-6-12 09:56:05

治学以诚 发表于 2016-6-9 11:16
如何应用?
答:提到应用,我就想骂任元会。
灯具,全是II,但是,规范及宣贯,都搞成I类,致使照明配线, ...

感谢诚版主

wesotrojan 发表于 2016-6-12 16:25:44

非常感谢! 学习学习。