bzp4891 发表于 2016-5-31 09:31:02

本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-31 09:40 编辑

我们中午再具体产品具体参数讨论,现在在上班
--------------------------------------------------------------
先提几个问题给诚版:
1.目前市场上有额定设备电压12kV、额定电流1000A的负荷开关吗?
2.具体的产品型号是多少?
3.该厂家给出的负荷开关+熔断器组合电器柜的转移电流参数是多少?

jy24122141 发表于 2016-5-31 11:30:28

治学以诚 发表于 2016-5-30 14:11
1、分断能力是不是单指分断短路电流的能力?
答:分断能力是指分断最大预期短路电流的能力。



感谢诚版主
1、最大预期短路电流是计算出来的短路电流吗?什么是最大预期峰值电流?什么是预期分断电流?
2、是只有承受无弧 热损伤的能力吗?
3、热稳定电流为什么比动稳定电流大?峰值系数是不是就是冲击系数?
4、峰值耐受电流、短时耐受电流、动稳定校验、热稳定校验什么关系,如何计算?

治学以诚 发表于 2016-5-31 13:50:18

jy24122141 发表于 2016-5-31 14:30:08

治学以诚 发表于 2016-5-30 14:28
这个帖子好强大。
1、什么是标准电压?是不是GB156中术语提到的电压都属于标准电压?
答:是国家规定的系 ...

1、系统指的是什么,是整个电网还是从发电厂到各级变压器电源可自成系统?
2、标称电压是不是不单单是系统的参数,还可以是电器、元件、设备的参数?
3、我可不可以将标称电压理解为系统、电器、元件、设备的本质而额定电压理解为其工作环境(同时额定电压是设备厂家生产设备时就决定了的一系列参数包括额定工作电压、额定绝缘电压等等,并且符合型式试验的要求?)?
4、那么我可不可以认为如果一个设备的标称电压是0.4kV而额定电压是0.1kV的话,那么它也只能在0.1kV上下不超过5%的工作环境下工作?
5、是不是系统各级的最高电压都有可能不同?各级都有各级的最高运行电压?而最高运行电压(各级以及整个电网)应当不大于还是确切的说必须小于绝缘电压(各级以及整个网络)?

jy24122141 发表于 2016-5-31 14:35:25

治学以诚 发表于 2016-5-30 20:55
负荷开关+熔断器组合电器有一项重要参数--转移电流,考核在故障电流情况下,先熔断的熔断器触发三相负荷开 ...

我明白他说的这个意思,应该就是说虽然好像是是负荷开关开断导致切断电路,实际来讲是因为熔断器的单相熔断而其他两相没有熔断才能达到这样的效果。而这个电流只是针对熔断器的性质而言的,负荷开关没有这个性质。

jy24122141 发表于 2016-5-31 14:42:29

bzp4891 发表于 2016-5-30 21:24
这段中的转移电流我可不可以理解为可以只使一相熔体熔断,但负荷开关动作时其他两相未熔断的电流?而大于这 ...

1、是不是就是说中、高压负荷开关+熔断器组的型式中负荷开关应当有分断故障电流的能力?
2、单独的负荷开关没有开断故障电流的能力吗?
3、在转移电流下开断后的负荷开关还可不可以再次使用?

bzp4891 发表于 2016-5-31 15:29:40

本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-31 15:36 编辑

jy24122141 发表于 2016-5-31 14:35
我明白他说的这个意思,应该就是说虽然好像是是负荷开关开断导致切断电路,实际来讲是因为熔断器的单相熔 ...
先放个图,中压负荷开关+熔断器组合电器柜遵循的制造标准就是GB 16926-2009交流高压负荷开关-熔断器组合电器:

jy24122141 发表于 2016-5-31 16:21:49

帕特里克 发表于 2016-5-30 22:44
宾工发信给我说有一个很好的帖子,一定要来看一看。但看了半天,也不明白在讲什么,似乎乱得很,主题不明确 ...

1、“在负载处,用电设备的电压比系统电压要低,这个电压称为标称电压”这个是系统的标称电压还是设备的标称电压?
2、“对于中间环节的开关电器来说,额定电压与用电设备的标称电压略有不同”这句话怎么理解?
3、我在156和14048.1中看到标称电压与额定电压意义上是不一样的吧?额定电压不是多种类型电压的总称吗。
我们平时所说的还有设备铭牌标记的是标称电压还是一个与标称电压有相同值的额定工作电压?
4、拿断路器来说:我知道了他的“额定电压”取决于何,那么它的额定电流取决什么呢?这个与之配套的额定电流是不是额定工作电流呢?
5、从字面上来看,是不是电压值超过额定绝缘电压就不绝缘了?断路器内部导通了?
6、额定绝缘电压与额定冲击耐受电压有什么不同之处怎么理解?
7、14048.1中说额定绝缘电压与介电试验电压和爬电距离有关,为什么不与带电距离和电气间隙有关,同样额定冲击耐受电压只提到了电气间隙而没有提到爬电距离为什么呢?难道说爬电距离只是设备内部自身有关,两个设备之间或对其他导体无关吗?同时想问爬电距离和电气间隙分别决定什么参数?

jy24122141 发表于 2016-5-31 16:34:19

帕特里克 发表于 2016-5-30 22:44
宾工发信给我说有一个很好的帖子,一定要来看一看。但看了半天,也不明白在讲什么,似乎乱得很,主题不明确 ...

答:1、正常运行端子处电压为380V。系统电压为400V二级配电至电动机的电缆参数忽略不计所以启动时端子电压为400V。电动机不会所以电流不知道是多少但是要是按照400A来选择电缆的话起码得用240mm2以上的电缆。因为电动机的功率远小于变压器容量、连十分之一都没到1600/10=160所以我觉得可以直接启动甚至可以全压直接启动。

jy24122141 发表于 2016-5-31 16:49:51

帕特里克 发表于 2016-5-30 22:44
宾工发信给我说有一个很好的帖子,一定要来看一看。但看了半天,也不明白在讲什么,似乎乱得很,主题不明确 ...

答:2、1600/1.732/0.4=2309A可以选择3200的框架断路器。馈出不会选。。。。
      3、
      4、我知道应该先确定补偿量、三次谐波Xl=Xc/n   不太明白了
这几个问不会希望老师给予解答

bzp4891 发表于 2016-5-31 21:30:57

妄猜了,如果是1750安,应是1000安的负荷开关。其他的规格的负荷开关,应当不正确。
------------------------------------------------------------------------------------------------
要1000A的负荷开关干嘛,无论是ABB的safering,还是施耐德的RM6和FBX,还是西门子的8DJ10,负荷开关的最大额定电流就630A,与熔断器组成用于保护变压器单元的组合电器柜,其转移电流大致在1500A-1750A之间,样本上都有详细说明,1000A的负荷开关目前还真没有见过,诚版试举一列?

bzp4891 发表于 2016-5-31 21:43:04

低压的熔断器开关组或开关熔断器组,因为没有熔断器动作触发负荷开关脱扣的一套装置,所以不会有转移电流这一参数。

这半句话也不正确。低压的,也应当能安全分断1.6倍额定电流。理由与高压的一致。熔断器约定动作倍数是1.6,约定动作时间是1小时,2小时,4小时。
在1.6倍电流下,熔断器未熔断以前,分断该电流,应当确保安全。
不做实验也必确保安全。
------------------------------------------------------------------------
以下两幅图为中压负荷开关+熔断器组合电器柜的单线图,以及低压熔断器开关和开关熔断器组的单线图,二者的区别在于中压熔断器熔断会触发三相负荷开关跳闸(虚线示意为联动),而低压熔断器熔断不会造成低压“隔离开关”动作,最终可能缺相运行。

小感哥 发表于 2016-6-1 16:19:30

本帖最后由 小感哥 于 2016-6-1 16:25 编辑

jy24122141 发表于 2016-5-30 15:33
“对于应用在中压系统“负荷开关”的定义,”GB3804 3.6kv·40.5kv 高压交流负荷开关“有专门的定义,它 ...
对于中压系统而言,负载或系统参数差异会影响开关断口电弧的熄灭过程,如恢复电压的动态特性。举一个典型的情况就是小感性或容性电流的开断,高的过电压可能会导致开断失败或系统绝缘薄弱元件的损坏。这可能是为什么对于中压交流负荷开关的选择中需要考虑开合线路(架空线)或电缆的充电电流或者投切空载变压器的典型工况。
举一个最近碰到的例子,在新能源项目中如果35kV集电系统选择了电缆,那么由于该类项目每一个独立电缆系统的规模要明显大于普通民用35kV系统的配电规模,那么在考核开关对于电缆充电的电容电流方面的要求就应该与普通配电系统有所不同,实际计算的结果也确实远大于目前国家标准中规定的21A。

治学以诚 发表于 2016-6-2 09:12:26

治学以诚 发表于 2016-6-2 09:15:46

页: 1 [2] 3
查看完整版本: 继《低压开关柜隔离开关选型遵循什么标准?》第一帖后产生的后续问题