云溪2 发表于 2016-5-25 11:16:28

关于直流充电桩的需要考虑电击防护吗

最近看到直流充电桩的电压几乎都在120V以上,这时需要考虑电击防护吗,直流输出与交流系统共地不,需要加RCD不

树欲静而风不止 发表于 2016-5-25 11:40:00

需要考虑电击防护。
直流输出对地是绝缘的
加RCD可考虑加装在交流侧,直流侧如果装得专门的漏电保护器

云溪2 发表于 2016-5-25 11:46:50

本帖最后由 云溪2 于 2016-5-25 11:48 编辑

树欲静而风不止 发表于 2016-5-25 11:40
需要考虑电击防护。
直流输出对地是绝缘的
加RCD可考虑加装在交流侧,直流侧如果装得专门的漏电保护器

如果直流电与大地点之间没有电位差,那就不会对地形成放电通路了是吧,这个电击路径是什么呢

树欲静而风不止 发表于 2016-5-25 14:34:07

云溪2 发表于 2016-5-25 11:46
如果直流电与大地点之间没有电位差,那就不会对地形成放电通路了是吧,这个电击路径是什么呢

直流电与地是有电位差的,只不过这个电位差不是触电的原因。直流电电击一般是两点触电才形成,因为其本身不接地。

hbliuwei123 发表于 2020-8-16 20:18:26

肯定要考虑了。120V也是强电范畴。