消火栓启泵二次回路
国标图集10D303-3 P28 消火栓一用一备星三角降压启动控制电路图,还有消火栓启泵按钮启泵,按照新的规范是不需要的。14X505-1 P29 二次控制只有一部分,两个图集的二次图都不能用,现在盘厂如何做出符合规范的星三角启动柜?并且现在要求能满足巡检,这两本图集的二次控制原理图也没有体现能如何和巡检柜配合,现在大家如何做二次原理图?希望大家能集思广益,讨论一下如何实现能满足现在规范要求的消火栓启泵柜。 严格来说,当采用的标准图不满足设计要求时,就得自己画(实际很少) 目前,很多地方区域的标准图编制已对此完善,据我了解,中南标就已绘制 至于巡检,可以由厂家深化设计 本帖最后由 lchli002 于 2016-5-23 09:54 编辑谢谢树欲静而风不止的耐心解答,另外问一下有中南电子版吗,共享一下,在网上没有搜到。{:1_428:}
页:
[1]