消防联动控制线电压等级及规格
消防控制室手动控制盘对风机水泵的控制线 电压等级是220v还是 24V. 电缆芯数,各个厂家有差异吗?压力开关、流量开关至泵房控制柜的控制线 电压等级是220v还是 24V. 电缆芯数,各个厂家有差异吗?
谢谢各位 !最好有样本推荐下、或者接图集。 对风机水泵的控制线电压等级是24V,单台设备单控3根线,启停得6根线,每个厂家有差异 控制电压由设计师定。 压力开关也是24V(主要是双触点) 其控制接线可以参考14X505-1 只是标准图集中,将压力开关和流量开关直接接到220V控制回路中不对,应接24V的中间继电器 压力开关一般都是双触点的,有AC220V 5A、DC24V 3A两种规格。