变压器
SCB10是不是不让用了?我们采用的SCB10,图审说不节能,不满足GB20052-2013的要求,大家怎么看?
确实有SCB11,损耗更小。但SCB10能不能用不清楚,最好和图审沟通一下,明确10型具体不满足规范的哪条要求 {:1_412:}{:1_412:}{:1_412:} 绿色节能要求,至少13了. chipy 发表于 2016-5-17 14:26
绿色节能要求,至少13了.
如果我这个建筑不评绿色建筑,还需满足吗? 树欲静而风不止 发表于 2016-5-17 14:46
如果我这个建筑不评绿色建筑,还需满足吗?
部分地方规定,至少1星起,,公建都要2星..
有时候,这个不是设计定,也不是业主定的.是政府定的.
地方没要求,不用这么高的. 本帖最后由 北方郎 于 2016-5-18 11:16 编辑
图审就是放屁,拿本审图手册逐条核对的机器而已,不学习规范。
油浸式变压器、干式变压器空载损耗和满载损耗限定值分别满足GB20052-2013表2、表3中3级即可。
我查了施耐德SCB9\10系列变压器满足2级能耗标准,即节能评价值。 北方郎 发表于 2016-5-18 11:12
图审就是放屁,拿本审图手册逐条核对的机器而已,不学习规范。
油浸式变压器、干式变压器空载损耗和满载损 ...
这个GB20052还有这一点,估计是按这个提的 北方郎 发表于 2016-5-18 11:12
图审就是放屁,拿本审图手册逐条核对的机器而已,不学习规范。
油浸式变压器、干式变压器空载损耗和满载损 ...
我查了上能和顺德变压器厂的,SCB10他们的只满足三级 树欲静而风不止 发表于 2016-5-18 11:20
这个GB20052还有这一点,估计是按这个提的
订货及设计说明时要写清楚。 北方郎 发表于 2016-5-18 11:24
订货及设计说明时要写清楚。
是写SCB10要满足GB20052的二级吗? 树欲静而风不止 发表于 2016-5-18 11:29
是写SCB10要满足GB20052的二级吗?
恩。