liuiping 发表于 2016-5-13 09:21:34

锅炉房 应该采用什么探测器啊

高16米的锅炉房 应该用什么探测器 ?

liuiping 发表于 2016-5-13 09:22:38

用火焰探测器 合适不?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-13 09:36:05

用火焰探测器 可以
只是我们设计被消防提了不满足火规12.4.1要求,即要设两种探测器

liuiping 发表于 2016-5-13 09:47:51

树欲静而风不止 发表于 2016-5-13 09:36
用火焰探测器 可以
只是我们设计被消防提了不满足火规12.4.1要求,即要设两种探测器

那怎么改的了?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-13 09:55:25

liuiping 发表于 2016-5-13 09:47
那怎么改的了?

老老实实,用了两种探测器

liuiping 发表于 2016-5-13 10:12:57

树欲静而风不止 发表于 2016-5-13 09:55
老老实实,用了两种探测器

另一种用的啥了   没有画过 一点也不会啊

chipy 发表于 2016-5-13 10:21:39

锅炉房这么高...有点浪费啊.

w771010662 发表于 2016-6-13 13:41:34

什么样的锅炉啊 16m,我们做的一般高点的也就5m

WilliamZ 发表于 2016-6-22 14:45:12

如果是燃气锅炉,用感烟、燃气探测器。
如果是燃油锅炉,用感烟、感温探测器。