有个车间改造电气接地形式,原设计在车间周围架人敷设了母线,现在我给他增加N与PE母线,目前A B C三根母线排在一起,无法在中间增加N排,想请教一下是按A B C N PE排列还是N A B C PE排列好?

【施工现场临时用电安全技术规范】JGJ46-2005
7.1.5架空线路相序排列应符合下列规定:
  1 动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;

树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 16:27:30

关键要考虑PE接地的方便些

北方郎 发表于 2016-5-13 05:32:24

PE线靠墙。 PE N A B C

树欲静而风不止 发表于 2016-5-13 08:15:03

架空线L1、N、L2、L3中N排中间,就是方便N顺杆引下接地

lichengjian 发表于 2016-5-13 10:24:18

谢谢两位朋友解答