西门最无语 发表于 2016-5-11 19:41:33

住宅总进线设置总保护问题

当住宅采用预分支电缆树干式供电时,预分支电缆始端箱内大家采用隔离开关还是断路器?
根据《住宅电气设计规范》6.2.5 住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器。
此处的预分支电缆始端箱是否算电源进线箱?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 08:51:56

看电源进线箱与预分支电缆的位置确定

树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 09:15:17

如果电源进线箱与预分支电缆在同一位置(即配电间在电井的正下方),可以替代,否则应增加始端箱(隔离开关)

西门最无语 发表于 2016-5-12 11:32:51

树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 09:15
如果电源进线箱与预分支电缆在同一位置(即配电间在电井的正下方),可以替代,否则应增加始端箱(隔离开关 ...

没有做配电间,直接从变配电所引过来的,我个人认为这种情况始端箱内应该采用断路器

taiyuntao 发表于 2016-5-12 11:38:35

本帖最后由 taiyuntao 于 2016-5-12 11:42 编辑

你这直接从变配电室来的进入另外一个建筑物可以采用断路器,现在预分支电缆前面一段的主干,厂家可以现场量至小配电间的距离,中间不需要在设始端箱了

树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 11:42:11

西门最无语 发表于 2016-5-12 11:32
没有做配电间,直接从变配电所引过来的,我个人认为这种情况始端箱内应该采用断路器

从配电上讲,使用隔离开关也没有问题;但从检修角度,不方便(到公变变电所去拉闸)

西门最无语 发表于 2016-5-12 13:11:13

树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 11:42
从配电上讲,使用隔离开关也没有问题;但从检修角度,不方便(到公变变电所去拉闸)

恩,用隔离是没问题,如何破住宅电气设计规范6.2.5:“进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器。”

树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 14:12:53

西门最无语 发表于 2016-5-12 13:11
恩,用隔离是没问题,如何破住宅电气设计规范6.2.5:“进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电 ...

{:1_437:}没注意到,这必须断路器
页: [1]
查看完整版本: 住宅总进线设置总保护问题