taiyuntao 发表于 2016-5-10 15:01:30

变配电室气体灭火完了后风管上的防火阀是手动开启还是电动开启?

对于变配电室气体灭火,暖通专业提出的控制要求是气体灭火前关闭常开防火阀并联动关闭风机,气体灭火完后电动开启此常开防火阀并启动风机排废气,但消防公司反馈的意见说可以实现灭火前关闭常开防火阀并关闭风机,但灭完火后电动开启此常开防火阀实现不了,一般都是人手动再去开启。应该可以电动开启吧,无非是需要配置两个不同的输出模块而已,大家通常是怎么做的呢,都来说说吧

rainmen_73 发表于 2016-5-10 15:21:59

事故后排风严格意义上已经不属于消防联动范畴(灭火功能已完成),所以消防公司不会在意如何开启。但设计仍应考虑如何实现,无论手动电动,原则上必须在机房外操作。

taianwx 发表于 2016-5-10 15:31:16

{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:}

树欲静而风不止 发表于 2016-5-10 15:33:28

有些防火阀没有配备自动开启功能

taiyuntao 发表于 2016-5-10 15:45:33

rainmen_73 发表于 2016-5-10 15:21
事故后排风严格意义上已经不属于消防联动范畴(灭火功能已完成),所以消防公司不会在意如何开启。但设计仍 ...

如果是手动复位的防火阀,能实现在机房外手动复位吗

taiyuntao 发表于 2016-5-10 15:47:43

树欲静而风不止 发表于 2016-5-10 15:33
有些防火阀没有配备自动开启功能

原来现场安装了个电动关闭、手动复位的防火阀,后来换成电动关闭、电动打开的防火阀,但消防公司说无法实现电动打开,能实现电动关闭

rexcao 发表于 2016-5-11 09:08:16

请暖通专业选防火阀时选用弹簧蓄力,可动作两次的那种防火阀。弹簧手动蓄力,第一次动作信号时关闭防火阀,第二次信号时打开防火阀,然后需要手动给弹簧蓄力,用于完成下个两次动作。

HZCXL 发表于 2016-5-11 09:36:47

暖通专业应该选择全自动的防火阀,才能实现气体灭火前消防控制室电动关闭、气体灭火后消防控制室电动打开。

liuchong_5hao 发表于 2016-5-11 11:55:33

可否选择消防电动关闭,远程手动复位的阀

taiyuntao 发表于 2016-5-11 15:23:28

liuchong_5hao 发表于 2016-5-11 11:55
可否选择消防电动关闭,远程手动复位的阀

远程手动复位的阀是何种阀?可否详述?

西门最无语 发表于 2016-5-12 01:31:51

taiyuntao 发表于 2016-5-11 15:23
远程手动复位的阀是何种阀?可否详述?

就是电动复位阀,你问一下暖通如果高大空间内安装的电动关闭以后是怎么复位的,肯定不是人去拿一个高梯子爬上去手动复位,而是做异地控制按钮,按钮复位;我们电专业做的时候可以和暖通沟通好,让他们做成这种电动阀,复位按钮放在配电室的门外即可

liuchong_5hao 发表于 2016-5-13 11:16:04

我也看看了暖通的图集,他们的图集上有这种远程手动复位的,我的理解是里面有根钢丝,手柄一转,就能复位

liuchong_5hao 发表于 2016-5-13 11:17:15

我在他们的暖通图集上没有找到电动复位的风阀型号,所以还是建议暖通专业选择这种远程手动复位的

liuchong_5hao 发表于 2016-5-13 11:18:47

如果选择电动复位的,电气还得考虑控制,如果选择手动远程的,控制就省了

bassngu 发表于 2016-5-14 11:09:06

暖通专业可设置双向防火阀门,可电动开也可电动关,灭火后能过气体灭火控制盘电动打开
页: [1] 2
查看完整版本: 变配电室气体灭火完了后风管上的防火阀是手动开启还是电动开启?