32m以下二类高层学生宿舍,暂不考虑里面有需消防联动的设备,需不需要设置消防报警 按建规 不需要吧{:1_428:} 还是和当地消防部门沟通下,毕竟民规:高度超过24米的高层民用建筑应设置火灾报警 看建规好像卡不住就是想看看有其他地方能卡主的没有 之前听过一个给排水消防的课程,关于公寓楼是否设置自喷这块儿对火灾报警有一定参考性,老师把公寓分为三类:普通住宅、集体宿舍、旅馆,普通住宅、旅馆现行规范有明确规定。而对集体宿舍举了三个例子:战士公寓,房内整齐,火灾危险性低,可以不设;民工公寓,房内卫生条件差,有烟头,火灾危险性高,应设;对于大学宿舍,比民工好不了多少,也给做上。但是我们这边还是没见做。{:1_428:} 建规不用做我就不做,但是我们这边消防部门要求装独立式烟感 GB 50016-2014 第 8.4.1 .11 11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
GB 50016-2014 第 8.4.1 .13 13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。条文解释:13 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
GB 50016-2014 第 8.4.3 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
躲过以上几条才行。厨房有没有?防火卷帘、常开防火门、有没有?
建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:} 我这边有一个6层宿舍,需要做吗? WMeng90 发表于 2016-5-16 10:16
我这边有一个6层宿舍,需要做吗?
也是看是否有需消防联动的设备 一般不会有消防联动设备,没必要设置火灾自动报警。 树欲静而风不止 发表于 2016-5-16 10:30
也是看是否有需消防联动的设备
如果暖通设了机械排烟,宿舍内是否要设置探测器,谢谢! 床位数超过1000个的寄宿制学校如何理解?
比如一个学校6座多层学生宿舍,每座楼住200个学生,共1200人住宿,每座宿舍就要求设置火灾自动报警系统了? 二点半太阳 发表于 2016-5-16 15:00
床位数超过1000个的寄宿制学校如何理解?
比如一个学校6座多层学生宿舍,每座楼住200个学生,共1200人住宿 ...
这个是规范条文吗?