矛头小子 发表于 2016-5-6 21:24:58

有关消防报警和消防断路器的设置

1.预作用阀组在火灾自动报警系统中都是哪几组接线?
2.消防负荷配电断路器动作于信号应如何处理?

矛头小子 发表于 2016-5-6 21:26:15

{:1_430:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}

矛头小子 发表于 2016-5-6 21:34:51

可以加群552050914

矛头小子 发表于 2016-5-6 22:09:07

怎么还是没有人来嗷嗷嗷嗷

jas0nfung 发表于 2016-5-8 18:27:20

看我这个帖子
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31511-1-1.html

zz_1973 发表于 2016-5-8 20:14:45

2.消防负荷配电断路器动作于信号应如何处理?
答:可以用CM3(-A)/32002I型断路器,这种断路器热保护动作于信号。信号通过模块返回消控室。

taianwx 发表于 2016-5-9 09:18:53

1、信号蝶阀(2个),压力开关(3个),电磁阀(1个),空压机需要接线
2、有很多断路器厂家都有作用于信号的产品

树欲静而风不止 发表于 2016-5-9 11:07:29

关键是预作用阀组中前面的电磁阀,原来只需给个模块控制,现在还需要手控线

树欲静而风不止 发表于 2016-5-9 11:08:56

消防负荷配电断路器动作于信号
1.选用这样的断路器
2.选用单磁,配上智能仪表,过负荷报警

矛头小子 发表于 2016-5-9 20:20:53

感谢楼上各位

taianwx 发表于 2016-5-10 09:36:33

taianwx 发表于 2016-5-9 09:18
1、信号蝶阀(2个),压力开关(3个),电磁阀(1个),空压机需要接线
2、有很多断路器厂家都有作用于信 ...

水上的图集上说有

xiaojr 发表于 2016-5-10 22:09:44

消防负荷配电断路器动作于信号,是否能分享一些实例?