10kv KYN28A进线柜不装避雷器?10kv KYN28A出线柜装避雷器,什么原因?什么规范依据
希望不吝赐教 PT柜里有避雷器,出线柜里的还防止操作过电压 {:1_432:}{:1_432:}{:1_432:}{:1_432:} 但是我原先做的都不带避雷器,也没有人提 mofei0312 发表于 2016-5-6 15:58但是我原先做的都不带避雷器,也没有人提
先做的都不带避雷器,是进线柜还是出线柜没做? 之前的做法是,10kv高压进线柜带避雷器,10kv高压出线柜没有避雷器 架空进线柜要设避雷器。
电缆进线可不设。 这图看着很眼熟。。。 真空断路器动作时会产生过电压,因此需设置SPD或阻容吸收器
GB50060-2008 4.3.5及 JGJ16-2008 4.4.11都有相关要求 学习了。。。。