neulgg 发表于 2016-5-5 08:08:58

咨询大家K1地下室是否应该设置专变配电房?

工程概况:有两个地块,其中K1地块较小,有两栋42层住宅楼(每栋有两个单元),还有两层小商铺(建筑面积2600平),两层地下室(建筑面积23000平);K2地块较大,具体指标不详述,在K2地块地下室设置两座专用配电房。问K1地下室是否必须设置专变配电房供其专用负荷用电,能否用K2地块的离K1地块较近的1#专变配电房给其供电?两者如何抉择?选择方案的规范标准是什么?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:36:47

首先是技术指标,低压供电半径能否满足要求(控制在250米以内)
其次是经济指标,低压直供的投资和设变电所的投资大概比一下

neulgg 发表于 2016-5-5 08:48:43

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:36
首先是技术指标,低压供电半径能否满足要求(控制在250米以内)
其次是经济指标,低压直供的投资和设变电 ...
低压供电半径经校核肯定满足要求,方案阶段投资不太好对比吧,有没有根据用电设备负荷大小来判断的?比如说K1地块设备功率在600kW左右,低压直供合适还是设变电所更合适?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:52:47

neulgg 发表于 2016-5-5 08:48
低压供电半径经校核肯定满足要求,方案阶段投资不太好对比吧,有没有根据用电设备负荷大小来判断的?比如 ...

600kW左右,上变电所合适

neulgg 发表于 2016-5-5 08:53:59

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:52
600kW左右,上变电所合适
请教,负荷一般达到多大,设变电所较合适呢?

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:04:37

neulgg 发表于 2016-5-5 08:53
请教,负荷一般达到多大,设变电所较合适呢?

这是个综合考量。民规中有:250KW以上的数据,但具体情况具体分析。

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:07:12

我们做过几个设变电所和低压直供的比较案例,结论一般是土建条件许可的情况下设变电所优

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:09:37

现在电缆太贵了,大致一算就知道造价,这还不说供电质量

fitman 发表于 2016-5-5 09:30:56

住宅和小商铺是可以公变配电的,从这点来看,也应分设变配电房了。

neulgg 发表于 2016-5-5 09:34:50

fitman 发表于 2016-5-5 09:30
住宅和小商铺是可以公变配电的,从这点来看,也应分设变配电房了。

这边的规定,只有住宅户内属于公变配电,肯定要设置公变配电房,其它的都属于专变配电,问题是是否一定需要设置专变配电房。。

neulgg 发表于 2016-5-5 09:35:59

树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:07
我们做过几个设变电所和低压直供的比较案例,结论一般是土建条件许可的情况下设变电所优

谢谢你的耐心解答!

taianwx 发表于 2016-5-5 14:52:33

路过学习,谢谢各位讲解

秋月洞庭 发表于 2016-5-9 10:03:57

路过学习,{:1_429:}