强弱电合用电井 隔板用什么材质了
强弱电合用电井隔板用什么材质了 去现场 很多都没有设置没见过这个东西啊。 应该用绝缘隔板 还是铁质的起到屏蔽作用?请教!哪条规范的“绝缘隔板”? 类似于桥架的隔板,金属材质 为啥用隔板?电缆桥架,金属线槽,金属管不是现成的? 7.7.6 同一电气竖井内的高压、低压和应急电源的电气线路,其间距不应小于300mm或采取隔离措施、高压线路应设用明显标志。当电力线路和非电力线路在同一电气竖井内敷设时,应分别在电气竖井的两侧敷设或采取防止干扰的措施;对回路线数及种类较多的电力线路和非电力线路,应分别设置在不同电气竖井内。