制衣车间需要系数的选取?
正在做一个制衣车间的设计,技术措施和设计手册均未有制衣车间需要系数,望高人指点,先谢谢啦!跟工艺索取,了解工艺流程。 有些需用系数,其实是靠经验估算的 靠经验估算的了解工艺流程。{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:}{:1_429:} 制衣车间实际就是大量小电机的工作场所,所以可参考大批量生产的金属冷加工机床那一项。另外由于设备一般为单相配电,功率因数可取高一些。 fitman 发表于 2016-5-5 09:26
制衣车间实际就是大量小电机的工作场所,所以可参考大批量生产的金属冷加工机床那一项。另外由于设备一般为 ...
单相配电,功率因数可取高一些。
请问这个是为什么? 树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 09:28
单相配电,功率因数可取高一些。
请问这个是为什么?
单相电机,运行电容器会起到一定的补偿作用。