关于柴油发电机组荷载问题
手头有一个项目,地下三层,柴油发电机组在负一层,柴发功率800kW,总工让给结构提荷载按照22吨提,说是考虑到发电机组运行时震动,妥否?从我开始消灭零回复 发电机组应该考虑动荷载。22t的面荷载对于结构来讲,很容易处理的。 发电机组安装在楼板上时,楼板应能承受机组的静载荷和动载荷,并留1.5倍的安全系数 那发电机楼怎么提,50来台发电机 重量大概10吨左右,静荷载大概不会超3吨/平方,其它让结构师考虑 这个问题找到答案了,图集15D202-2第2.1条,这样合适不? 图集说的挺清楚的 按照图集,用2倍湿重加上混凝土基础(按150mm厚算),除以基础的面积,得到20kN/平方,结构说大了,只按10kN/平方考虑,那是应该按我们的还是按结构的呢 abu1216 发表于 2021-1-27 18:18
按照图集,用2倍湿重加上混凝土基础(按150mm厚算),除以基础的面积,得到20kN/平方,结构说大了,只按10k ...
所以啊,电气提机组重量+基础尺寸,剩下的结构说了算。
不过10kN确实不大,我觉得你们结构专业太激进了。 x01oct 发表于 2021-1-28 09:54
所以啊,电气提机组重量+基础尺寸,剩下的结构说了算。
不过10kN确实不大,我觉得你们结构专业太激进 ...
我觉得应该按电气专业的图集来,虽然没有看到结构专业的规范怎么说,但是我觉得规范肯定是规定的最低值