西门最无语 发表于 2016-4-29 14:57:02

消防控制室是否算电子信息机房?

如题,消控室算不算电子信息机房?是否可以和卫生间相邻?相邻的那面墙做防水处理可行?

东海龙王 发表于 2016-4-30 22:21:52

no;no;

尺短寸长 发表于 2016-5-1 11:29:47

消控室算不算电子信息机房?
算!

是否可以和卫生间相邻?
可以,但不宜相邻。

相邻的那面墙做防水处理可行?
若受条件限制时相邻,相邻的那面墙做防水处理,可行。

树欲静而风不止 发表于 2016-5-3 09:13:24

电子信息机房,本身就是个通称,可包括消防控制室

西门最无语 发表于 2016-5-3 23:55:07

尺短寸长 发表于 2016-5-1 11:29
消控室算不算电子信息机房?
算!



如何跟审图的解释民规23.2.1第七条7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻以及电子信息机房设计规范4.1.1第3条3 远离水灾火灾隐患区域?

西门最无语 发表于 2016-5-3 23:56:20

尺短寸长 发表于 2016-5-1 11:29
消控室算不算电子信息机房?
算!



不宜相邻,条件限制?为何会限制?难道没有其他地方可以放消控室的位置么?审图的这么问如何回答?

尺短寸长 发表于 2016-5-4 08:22:11

西门最无语 发表于 2016-5-3 23:55
如何跟审图的解释民规23.2.1第七条7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻以及 ...

如何跟审图的解释民规23.2.1第七条7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻——{:1_433:}

电子信息机房设计规范4.1.1第3条3 远离水灾火灾隐患区域——对比参照GB 50053-2013的2.0.1第7条实施。

尺短寸长 发表于 2016-5-4 08:26:07

西门最无语 发表于 2016-5-3 23:56
不宜相邻,条件限制?为何会限制?难道没有其他地方可以放消控室的位置么?审图的这么问如何回答?

审图问,你就答:建筑布局调整有困难。

PS
相信当初电气专业已经给建筑专业提过建议,十之八九是建筑专业权衡利弊或听取甲方意见后坚持不改。
将此问题抛给项目负责人,让建筑专业回复这个问题吧。

西门最无语 发表于 2016-5-6 13:13:21

尺短寸长 发表于 2016-5-4 08:26
审图问,你就答:建筑布局调整有困难。

PS


哎,就怕这种以后还是电气的事情,以前还遇见过防爆波电缆井出地面以后发现在住户的阳台下,这种情况何解?建筑专业的人追着我问怎么处理,能不能拐弯出来,我打电话问了人防院的总工,答之不行;最后我发现这个楼不是我画的,我说你去找专业负责人吧这个我说了不算!