1、以天面作参面,保护宽度只有0.37m。
2、以对面女儿墙的接闪带作参照,约22m宽度内可保护0.4m宽的女儿墙。
实际上就算不能保护女儿墙内侧也没问题,因为不存在坠落危险。这点与暗装接闪器类似。 云溪2 发表于 2016-4-29 09:27
我的意思是按照尖端放电的规律,闪电会优先击中女儿墙外侧的避雷带,即使击中女儿墙内侧的水泥,脱落的水 ...
直击雷考虑的是:任何位置的雷(对应一定的滚球半径),垂直下落。 不知道对不对,用半径60m的滚球,400宽的压顶,避雷带支架居中要300mm高才有交点
http://i.niupic.com/images/2016/04/29/Nqjaw8.jpg taiyuntao 发表于 2016-4-29 10:40
不知道对不对,用半径60m的滚球,400宽的压顶,避雷带支架居中要300mm高才有交点
错!见雷规式D.0.1-2 fitman 发表于 2016-4-29 10:02
按二类防雷,0.1m高接闪带。
1、以天面作参面,保护宽度只有0.37m。
2、以对面女儿墙的接闪带作参照,约2 ...
请提供计算书。 北方郎 发表于 2016-4-29 10:47
错!见雷规式D.0.1-2
请教郎主,您的意思是基准面不是大屋面?基准面选女儿墙顶? taiyuntao 发表于 2016-4-29 11:16
请教郎主,您的意思是基准面不是大屋面?基准面选女儿墙顶?
对。要看研究对象。 北方郎 发表于 2016-4-29 10:48
请提供计算书。
1、以天面作参考面,则杆高为1.6m,保护面高为1.5m,代入公式或软件一算就出来(如果是三类防雷,保护半径为0.43m,满足要求了)。
2、以对面的女儿墙作参考面,这个没有现成公式,用CAD画图测量比较简单。 fitman 发表于 2016-4-29 11:21
1、以天面作参考面,则杆高为1.6m,保护面高为1.5m,代入公式或软件一算就出来(如果是三类防雷,保护半 ...
只能呵呵了。 本帖最后由 taiyuntao 于 2016-4-29 11:31 编辑
北方郎 发表于 2016-4-29 11:18
对。要看研究对象。
为什么不能选大屋面作为基准面? 这个基准面的选取问题该如何把握?有请郎主再看看此贴http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=25491 taiyuntao 发表于 2016-4-29 11:28
为什么不能选大屋面作为基准面? 这个基准面的选取问题该如何把握?有请郎主再看看此贴http://www.jzdq.ne ...
你现在保护的是女儿墙内端,当然是以天面作基准面了。这已经是最保守了,实际上还可用对面女儿墙的接闪带、梯房上的接闪带等为参照,只是这些受外形的限制,又没有标准公式,很难说服审图的。 taiyuntao 发表于 2016-4-29 10:40
不知道对不对,用半径60m的滚球,400宽的压顶,避雷带支架居中要300mm高才有交点
这个图是用来计算屋面保护范围,不是女儿墙的范围
页:
1
[2]