890214 发表于 2016-4-27 19:55:03

商业网点配电箱采用3P开关?4P开关?

一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。
每一商业网点面积均小于300平方米,设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关?4P开关?
有人说:按GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要采用4P开关。对吗?

890214 发表于 2016-4-27 19:57:51

商业服务网点的存在虽然不影响住宅楼的性质,但是能引用住宅套内设总开关的强条吗?

尺短寸长 发表于 2016-4-27 19:58:53

我们老诚版主是审图人员,有请老诚版主帮忙解惑。

树欲静而风不止 发表于 2016-4-28 08:32:16

住宅楼内,单相用户较多,容易三相不平衡使N线带电位,建议采用4P

超大哥 发表于 2016-4-28 08:44:35

见《建筑物电气装置600问》第17章,和采用哪种接地系统有关

limmzhu 发表于 2016-4-28 08:57:23

采用同时断开相线和中性性的原因是考虑到住宅是非专业人员管理。统一设置的多层住宅如楼上所说,取决于建筑物及配电系统

西门最无语 发表于 2016-4-28 09:06:42

我也被按照这条提过,坐标西安

二点半太阳 发表于 2016-4-28 09:44:49

从防火定性上,建筑物整体是一二层带商业网点的多层住宅楼。但从功能分区上,一二层是商业网点,不符合住宅的定义,不是住宅。

890214 发表于 2016-4-28 10:23:50

一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。
每一商业网点面积均小于300平方米,设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点总进线(一二层全楼)配电箱总开关还要像住宅楼那样设防火灾漏电断路器吗?

890214 发表于 2016-4-28 10:31:03

是全楼的商业网点,一处总进线,一户18kW,比如十户,共180kW,这配电箱总开关还要像住宅楼那样设防火灾漏电断路器吗?300mA?或500mA?我被提过,要求按住宅做。

树欲静而风不止 发表于 2016-4-28 10:51:31

890214 发表于 2016-4-28 10:31
是全楼的商业网点,一处总进线,一户18kW,比如十户,共180kW,这配电箱总开关还要像住宅楼那样设防火灾漏 ...

我们这边做设计都加上了

liuiping 发表于 2016-4-28 10:53:19

漏电 都设   除了工业建筑

fitman 发表于 2016-4-28 11:18:48

我们这边象这类由业主自行装修的住宅、小商铺等,都是预留带RCD的总开关。这也是对用户的一种负责,毕竟有很多电工的水平真的很一般。前端带了RCD,他后端就算乱来也有一个保障。

树欲静而风不止 发表于 2016-4-28 11:21:04

fitman 发表于 2016-4-28 11:18
我们这边象这类由业主自行装修的住宅、小商铺等,都是预留带RCD的总开关。这也是对用户的一种负责,毕竟有 ...

但是这个可能存在30mA容易误动的情况

zhouke 发表于 2016-4-28 11:22:04

商铺应采用3P断路器。
住宅套内单相配电更合理,单相配电L、N同时通断没问题。