发表于 2016-4-28 15:41:45
WMeng90 发表于 2016-4-28 15:36
建筑照明设计标准 GB50034-2013
3.1.2 照明种类的确定应符合下列规定:
原因在于这不是防火设计规范,它更为宏观地进行描述。
DDou
发表于 2016-4-28 16:06:07
尺短寸长 发表于 2016-4-28 15:41
原因在于这不是防火设计规范,它更为宏观地进行描述。
火灾时的备用照明是否属于备用照明的一种?