刀刀 发表于 2016-4-24 14:30:14

关于电梯机房布置

如图,两部都是客梯。我是还需要每部电梯一个电源切换箱AT分别供电呢?还是说可以直接一个AT箱给两部电源供电?我是打算一个电源箱分5个回路,1个机房照明,一个井道照明,一个井道插座,两个电梯电控箱回路。这样子可以么?

树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 08:48:50

就一个电源切换箱AT够用了

山水2012 发表于 2016-4-25 08:53:42

曾被审图按民规9.4.4条修改,那个蛋疼啊

taianwx 发表于 2016-4-25 09:20:50

审图人水平好高{:3_41:}{:3_41:}{:3_41:}

刀刀 发表于 2016-4-25 11:40:51

山水2012 发表于 2016-4-25 08:53
曾被审图按民规9.4.4条修改,那个蛋疼啊

是不是9.4.4 第二条机房照明电源与电梯电源分开{:lol:}

刀刀 发表于 2016-4-25 11:42:20

树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 08:48
就一个电源切换箱AT够用了

我也是这么认为的,就怕审图的抽风啊,我们这审图公司有一个哥们出了名的抽风专家。

hl891223 发表于 2016-4-25 17:58:03

我记得住宅建筑电气设计规范上说要设置照明配电箱,但是好像用的是宜,你用这个回复行不行?或者用图集回复?
顺便问两个问题,
1.一类高层住宅也可以做一个双切嘛?
2.民规那个要求切断电梯不切断电梯间照明风机的要求,是怎么做的?