890214 发表于 2016-4-21 16:09:51

TN-S接地系统,TN-C-S接地系统同时由一个地下变配电所供电可行吗?

4个独栋商业楼,1栋楼采用TN-S接地系统,另3栋采用TN-C-S接地系统,4栋楼同时由一个地下变配电所供电,同一个低压配电系统,请问这样设计可行吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 16:14:34

没有问题。(估计你那一栋楼和变电所在一起)

西门最无语 发表于 2016-4-21 16:21:07

老话题了,王老600问,1.13

D800-1~8 发表于 2016-4-22 08:09:53

50057之6.1.2条满足即可

nicebin 发表于 2016-4-23 12:20:01

当然可以,有变电所的那一栋用TN-S,其余的用TN-C-S。
这是正规做法。