即使用4极开关,也是在配电柜中N排中带开关,PEN线接的是N排和PE排(指的是配电柜中五线制母排)
如果是变压器就地接地了呢?在配电柜内PE与N是分开的啊,配出4芯电缆的第四芯接哪儿? TNS 发表于 2016-4-25 09:51
技术措施是什么东东?
我要告诉你的是GB 50054-2011第3.1.16条,尤其是条文解释那两张图。
嘿嘿,其实那两张图我没看懂,大概瞄了一眼《600问》里17.9的说法,貌似矛盾了啊 西门最无语 发表于 2016-4-25 13:19
嘿嘿,其实那两张图我没看懂,大概瞄了一眼《600问》里17.9的说法,貌似矛盾了啊
看看《建筑电气》2016年第2期《用户变电所低压配电系统的接地》,也有类似论述。