西门最无语 发表于 2016-4-21 13:00
恩,也是一直这么用,但是他们解释的不能用同等规格的塑壳的理由让我很不满意;我已经不再那个环保公司呆 ...
一般这么说的人都找不出来具体是哪本,他们凭的是年纪,没必要争,我那个领导之前还说30层的楼,电上去要很久吧~我尴尬症都犯了
hl891223
发表于 2016-4-25 18:20:25
bzp4891 发表于 2016-4-22 10:15
热继电器本来该用10类的,用了20类会有什么不好的结果么?
----电机起动时都没有问题,但当电动机运行 ...
请问说的这个10类20类是什么?是说那个短路情况是否继续工作的嘛?
西门最无语
发表于 2016-4-26 12:51:36
hl891223 发表于 2016-4-25 18:20
请问说的这个10类20类是什么?是说那个短路情况是否继续工作的嘛?
不是,看配三P669表12-5
西门最无语
发表于 2016-4-26 12:54:23
bzp4891 发表于 2016-4-22 10:15
热继电器本来该用10类的,用了20类会有什么不好的结果么?
----电机起动时都没有问题,但当电动机运行 ...
还有个问题补充一下,如果出现我说的那种情况,过载时间变长会对电机产生什么伤害
chenshisheji
发表于 2016-4-26 13:21:48
bzp4891 发表于 2016-4-21 11:28
前几天还在和同事谈论这个话题,电厂还有的煤电企业的电动机,有时候选用框架断路器去控制和保护,这样做的 ...
是不是没有这样大规格的接触器?
尺短寸长
发表于 2016-4-26 13:32:40
chenshisheji 发表于 2016-4-26 13:21
是不是没有这样大规格的接触器?
B370 够用了吧?
380V AC3、AC4 额定工作电流 370A。
不行还有:
B460
380V AC3、AC4 额定工作电流 475A。
bzp4891
发表于 2016-4-26 21:02:47
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-26 21:06 编辑
hl891223 发表于 2016-4-25 18:20
请问说的这个10类20类是什么?是说那个短路情况是否继续工作的嘛?
是指电动机起动(7.2倍额定电流)过程中,过载保护不脱扣的时间,如图:
西门最无语
发表于 2016-5-12 01:51:09
东海龙王 发表于 2016-4-22 07:15
国际标准术语,ACB是空开,MCCB是塑壳断路器。
最近有个项目,甲方要求图纸上不能出现设备品牌,我用英文字母表示
ACB:空气断路器;
MCCB:塑壳断路器;
MCB:微断‘;
ELCB:漏电塑壳;
RCCB:漏电微断‘;
ATSE:双切
以上表示妥否?隔离开关怎么表示?
qsy
发表于 2016-5-12 08:49:08
要是国内项目还是不用英文简写的好,元件名称写中文就挺好的啊。图纸上能用图形符号画出来。常用的表示断路器、负荷开关、隔离开关也有QF QL QS 之类的文字符号。不标品牌就在 设备材料表里把元器件主要参数要求写出来即可。。。。。。
树欲静而风不止
发表于 2016-5-12 08:55:29
西门最无语 发表于 2016-5-12 01:51
最近有个项目,甲方要求图纸上不能出现设备品牌,我用英文字母表示
ACB:空气断路器;
MCCB:塑壳断路 ...
不用写这些吧,直接标注规格就行了,图例有国标的
西门最无语
发表于 2016-5-12 13:13:32
树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 08:55
不用写这些吧,直接标注规格就行了,图例有国标的
额,微断和塑壳的表示图例不都一样么,这些怎么区分
SF电车
发表于 2016-5-15 21:27:05
想到一个相关问题,消防水泵直接起动不是也可以用断路器吗?
bzp4891
发表于 2016-5-17 21:18:36
本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-17 21:59 编辑
SF电车 发表于 2016-5-15 21:27
想到一个相关问题,消防水泵直接起动不是也可以用断路器吗?
可能是热磁型或电子式电动机保护断路器,具有过载保护和短路保护,控制元器件仍然是接触器
hi2001wzz
发表于 2016-6-5 21:45:59
国内电厂都是这样做的,75KW电机及配电负荷都是这样做。有行业习惯因素,估计是认为框架可靠性更高。当然刚看到XX电厂的某个75KW电机也是塑壳的,但很少很少。关于保护不是问题,框架都是可以调节的。